Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : jeu. 12 févr. 2015 19:52
par pascal26
pierre78 a écrit :Bonjour a tous
Pour ma part j'ai mis un gros fusible de camion au départ du plus de mes batteries pour le treuil (pas de problèmes dans le temps) mais il existe des cosses de batterie avec fusible de différente puissance (gain de place et facile a mettre en place)on trouve ça pour les poids lourds
Pierre
salut Pierre78
comme beaucoup d'entre nous, mon treuil n'est pas protégé :rouge:
en y réfléchissant bien ça fait flipper... un gros cable comme ça toujours alimenté. :pretre:
si t'a une adresse pour une cosse batterie fusible ou coupe circuit, je suis preneur
merci
Pascal

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : sam. 21 févr. 2015 11:08
par JML26
Je me permet de rajouter un p'tit quelque chose, les protections (fusibles ou disjoncteurs) protègent deux choses différentes :

1 ) la ligne pour éviter qu'en chauffant, ou fondant en cas de CC (court-circuit) elles mettent le feu ==> donc fusible en fonction de la section du câble voir de la longueur
2 ) l'appareil branché en cas de CC ou surcharge et c'est ce deuxième cas qui est le plus souvent générateur de feu cas l'appareil monte en température sans faire déclencher la protection ... donc attention aux fusibles protégeant des appareils différents.

Quelques cas "bizarres" mon frigo ENGEL a un fusible d'accompagnement, ce fusible tolère un intensité supérieure à celle continue afin de permettre le démarrage du groupe sans risquer de ne pas protéger la surcharge continue (donc ne pas brancher directement le frigo avec un fusible normal de même calibre.

JM

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : dim. 22 oct. 2017 19:55
par Tembo_Tadaima
Précieux conseils!
Sur mon Azalai Land Rover, j'ai un coupe-circuit pour le treuil et je ne pense pas avoir une protection au départ des batteries au gel de la cellule. Je vais les installer de ce pas ...
La chose qui me confirme dans l’utilité de la chose est un câble brûlé récemment découvert a proximité de l'invertisseur ... Me voila prévenu, cela n'arrive pas seulement aux autres!
Merci a tous!

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 23 oct. 2017 08:37
par panou-nice
la 1ere chose à faire quand on crée un circuit, c'est de PROTEGER le fil au DEPART de la batterie!!!!
je ne le redirais jamais assez.
le reste, c'est pas grave, mais le départ c'est le point important!

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 09:52
par euro6
Bonjour,

en relisant ce post très instructif, je me suis dit qu'il serait important de profiter du travail de ré-implantation électrique en cours pour ajouter une protection en sortie de batterie auxiliaire...

Je souhaiterais connaître comment dimensionner la valeur du fusible pour un fonctionnement correct de l'ensemble.
Un disjoncteur pourrait-il faire le boulot de façon aussi sûre ?

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 10:50
par Ginkgo
euro6 a écrit : lun. 1 juin 2020 09:52 Un disjoncteur pourrait-il faire le boulot de façon aussi sûre ?
Bonjour,
En cas de problème, le fusible cramera et le circuit sera coupé. Un disjoncteur peut couper, mais aussi fondre de manière à ce que le circuit ne soit pas coupé.
Le disjoncteur est accepté en qualité de coupe-circuit par les normes françaises, mais pas par les normes canadiennes pour cette raison.
Jean-Pierre

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 11:22
par LumaRodeur
Ginkgo a écrit : lun. 1 juin 2020 10:50
euro6 a écrit : lun. 1 juin 2020 09:52 Un disjoncteur pourrait-il faire le boulot de façon aussi sûre ?
Bonjour,
En cas de problème, le fusible cramera et le circuit sera coupé. Un disjoncteur peut couper, mais aussi fondre de manière à ce que le circuit ne soit pas coupé.
Le disjoncteur est accepté en qualité de coupe-circuit par les normes françaises, mais pas par les normes canadiennes pour cette raison.
Jean-Pierre
Je n'ai pas tout compris , la nuance entre "cramera" ( le fusible ) et "fondre" ( le disjoncteur ).

Pour moi, un disjoncteur, c'est un coupe circuit qui fonctionne par l'élévation de température due à un courant passant excessif pour son calibre et qui va ouvrir le circuit.
Protection des conducteurs et des appareils.

La différence avec le fusible, c'est qu'il n'y a pas à le changer. On réenclenche , et c'est reparti, et si le défaut n'a pas disparu, ça re-déclenche.

Pour le courant continu il faut veiller à prendre du matériel spécifique CC ( pas les même que pour le 220 Volts AC ) que l'on ne trouve pas dans tous les magasins d'elec.
https://www.manomano.fr/p/interrupteur- ... 5a-5319513

Il existe les calibres 10 A, 16 A, 20 A et 25 A chez ce fournisseur.

:hello:
Bruno

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 11:41
par cricri1333
Bonjour,

fusible ou disjoncteur aussi dangereux l'un comme l'autre.
Il faut les employer dans les systèmes électrique pour lequel ils ont été prévus.
Par exemple il ne faut pas employer un fusible type automobile sur un réseau 240Vac ou sur un système photovoltaïque.

@Euro6 : comment parler d'une protection sans un bout de schéma électrique de ton installation, de la nature, longueur et des sections des câbles employés.

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 12:06
par euro6
J'avais bien remarqué ta trouvaille Bruno, mais je m'inquiétais de voir les signes "+" et "-" inversés entre l'entrée et la sortie...
Quelle est cette logique bizarre ?
LumaRodeur a écrit : lun. 1 juin 2020 11:22 l existe les calibres 10 A, 16 A, 20 A et 25 A chez ce fournisseur.
Par ailleurs, quelle valeur de protection as-tu choisi pour ton installation ?

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 13:34
par Ginkgo
LumaRodeur a écrit : lun. 1 juin 2020 11:22
Je n'ai pas tout compris , la nuance entre "cramera" ( le fusible ) et "fondre" ( le disjoncteur ).

La différence avec le fusible, c'est qu'il n'y a pas à le changer. On réenclenche , et c'est reparti, et si le défaut n'a pas disparu, ça re-déclenche.
Bruno
Ce n'est pas important de comprendre la différence entre cramé et fondu, ce qui est important, c'est qu'un fusible cramé ou fondu par sa conception coupera toujours le circuit. Nous sommes d'accord sur le fait qu'un disjoncteur est plus pratique à utiliser qu'un fusible.
Jean-Pierre

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 15:29
par LumaRodeur
euro6 a écrit : lun. 1 juin 2020 12:06 J'avais bien remarqué ta trouvaille Bruno, mais je m'inquiétais de voir les signes "+" et "-" inversés entre l'entrée et la sortie...
Quelle est cette logique bizarre ?
Francis, mon interprétation, ( individuelle et portative, qui n'engage que moi )

il arrive à la borne + du disjoncteur un conducteur venant du + batterie qu'on appelle " point chaud " , et il en sort de l'autre côté du disjoncteur au - , appelé " point froid " .
Entre ces deux points il y a une différence de potentiel due a la résistance des contacts du disjoncteur.
Cette différence de potentiel est infime car la résistance de contact est extrêmement faible.

Même chose mais en sens inverse pour le - batterie

Image

Ce n'est vrai que pour le courant continu, car en courant alternatif, le courant change de sens 100 fois par seconde

Pouvez reprendre une activité normale.

Image
euro6 a écrit : lun. 1 juin 2020 12:06 Par ailleurs, quelle valeur de protection as-tu choisi pour ton installation ?
Le calibre que j'ai choisi, sans trop me poser de questions, est un 16 Ampères, car il est principalement destiné à servir d'interrupteur occasionnel pour mette le PV hors service lors
d'intervention sur la batterie.

:hello:
Bruno

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 16:34
par euro6
Merci pour ta réponse, même si j'ai du mal à suivre cette logique...

Par ailleurs, est-il vraiment nécessaire de couper les deux fils "+" et "-" ou bien un fusible/dijoncteur installé sur la ligne positive suffirait-il ?

J'ai mesuré (grâce au Victron BMV 700 !) qu'avec tous les consommateurs branchés en même temps (Réfrigérateur, pompe à eau, éclairages, + un ou deux chargeurs 5V) la puissance consommée ne dépassait pas les 120 W. Cela veut-il dire qu'avec un fusible calibré à 10 A (120W/12V) la protection serait OK ?

Pour info, les sections de câble sont de 6mm2 entre PV, Régulateur et batterie, et la batterie elle-même est reliée au circuit (shunt au négatif, et bornier de distribution au positif) en 16 mm2.

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 17:45
par LumaRodeur
euro6 a écrit : lun. 1 juin 2020 16:34 Merci pour ta réponse, même si j'ai du mal à suivre cette logique...
L'électricité, c'est mystérieux, on voit pas trop comment les petits électrons ils se déplacent sous la gaine des conducteurs.
C'est pour cela que ça fait peur à beaucoup de grands costauds virils.
euro6 a écrit : lun. 1 juin 2020 16:34 Par ailleurs, est-il vraiment nécessaire de couper les deux fils "+" et "-" ou bien un fusible/dijoncteur installé sur la ligne positive suffirait-il ?
Disjoncteur pour courant continu en unipolaire, je ne sais pas si cela existe.
Pour ma part, je préfère toujours couper simultanément le + et le -
Maintenant si c'est un fusible sur une des deux ligne + ou - cela doit suffire.
euro6 a écrit : lun. 1 juin 2020 16:34 J'ai mesuré (grâce au Victron BMV 700 !) qu'avec tous les consommateurs branchés en même temps (Réfrigérateur, pompe à eau, éclairages, + un ou deux chargeurs 5V) la puissance consommée ne dépassait pas les 120 W. Cela veut-il dire qu'avec un fusible calibré à 10 A (120W/12V) la protection serait OK ?

Pour info, les sections de câble sont de 6mm2 entre PV, Régulateur et batterie, et la batterie elle-même est reliée au circuit (shunt au négatif, et bornier de distribution au positif) en 16 mm2.
Si on s'en tient à la théorie, le calibre 10 Ampères pourrait suffire pour une conso de 120W sous 12 Vcc.
Mais je choisirais le calibre au dessus pour être moins tangent ( limité ).

Compte tenu que tu as un câble de 16 mm² entre batterie et shunt, potentiellement tu peux y faire passer un courant de 80 Ampères sans le faire friser.
Alors pourquoi se priver.

Tes câbles de 6 mm² entre PV et régulateur peuvent passer 30 Ampères sous 18 volts sans sourciller ( environ 540 W ).
Et les câbles entre régulateurs et batterie qui sont aussi en 6 mm² , peuvent passer 30 Ampères sous 12 / 14 volts c.à d. 360 W. ( à la longueurs des conducteurs prés).

Voili, voilou.
:hello:
Bruno

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 juin 2020 17:58
par Ed et Nad
je suis peut-être hors sujet ! voilà ce que l'on m'a conseillé en sortie de ma batterie auxiliaire logée dans ma Gazell" et dont un câble rejoint la batterie du véhicule.
un fusible que j'ai trouvé très pratique directement sur la cosse de la batterie.
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... tegory/192

Edmond

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : sam. 13 juin 2020 09:47
par euro6
Bonjour,
LumaRodeur a écrit : lun. 1 juin 2020 17:45 Disjoncteur pour courant continu en unipolaire, je ne sais pas si cela existe.
Trouvés chez SVB et livrés hier, ainsi que quelques bricoles supplémentaires pour parfaire le montage électrique, dont un fusible de cosse de batterie similaire à celui proposé par Edmond et un coupe-circuit à clé.
Je vais pouvoir m'y remettre dans quinze jours, car nous partons aujourd'hui pour une visite de quelques jours en Bretagne.

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : sam. 13 juin 2020 12:36
par K_Anne_AK
Attention, les Normands :normandie: envahissent la Bretagne ! :breton:
:dehors:

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : dim. 14 juin 2020 15:38
par dakure
Que nenni Dame Anne!
On lui a accordé un laisser passer pour quelques jours! Grosse nuance ;-))

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : dim. 14 juin 2020 21:46
par euro6
Bonsoir,

Nous ne sommes pas de vrais normands, Anne, mais simplement adoptés par le territoire depuis plus de deux décennies.
D"ailleurs les bretons que nous côtoyons ici ne sont pas forcément plus bretons que nous ne sommes normands...
La météo, elle, est bien d'origine !

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 15 juin 2020 06:10
par K_Anne_AK
Il est vrai que nous sommes tous le résultat de joyeux mélanges, et heureusement !
Ça me rappelle un sujet, il y a quelques années, sur les origines génétiques de chacun, c'était très intéressant....
:hello:

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : lun. 1 janv. 2024 22:53
par Eurus
Pensez aussi aux disjoncteurs de forte intensité.
Il en existe de 30 à plusieurs dizaines d'amperes. Avantage : réarmables (Va trouver un fusible 50A dans un coin paumé)

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : mar. 2 janv. 2024 17:53
par julien194b
intéressant, sinon indispensable ce rappel...
Je suis surpris de lire que bcp d'entre vous n'ont pas, n'avaient pas de coupe circuit sur le treuil... La base quoi, qu'est ce que vous foutez...
Bonne année sans incendie ou incident, je ne sais plus...

Re: Risque incendie d'origine électrique sur nos ensembles

Posté : mer. 3 janv. 2024 11:59
par fifitoy
:lol: :lol: beaucoup se passe très bien d'un treuil... et donc de coupe circuit :mrgreen:

sinon oui il y a des coupe circuit pour la batterie moteur et un pour la batterie accessoire... c'est bien la base...
voir indispensable pour les transports containers... enfin ceux qui les utilisent :mrgreen: